只看该作者 74楼 发表于: 2011-11-25
请问哥哥,锚索应力值是怎么得到的,油压表还是通过锚索应力计?
岩土当自强!!!
离线土博士

发帖
298
土币
2184
威望
349
原创币
0
只看该作者 75楼 发表于: 2011-11-25
上传一个25米深的基坑支护,我做的设计,指导的施工。 x\G'kEd  
上部预应力锚索,下部钢管桩。钢管顶标高以上由于超挖爆破等原因导致地面开裂。 aNspMJ  
所以下面改用钢管桩+锚索联合支护了。
离线土博士

发帖
298
土币
2184
威望
349
原创币
0
只看该作者 76楼 发表于: 2011-11-25
图片太大了,传一张看下就好了,其他基本都一样的。
离线lixinhua1986

发帖
1572
土币
8775
威望
4496
原创币
0
只看该作者 77楼 发表于: 2011-11-26
不错,学习了,
做一个勤奋的人
离线lujiayong

发帖
11
土币
78
威望
14
原创币
0
只看该作者 78楼 发表于: 2011-11-26
很受用。前几年做地铁基坑的轨排井用到锚索,当时对预应力取值就不是那么清楚,早看到这篇文章就好了。
离线土牛

发帖
371
土币
2351
威望
72
原创币
0
只看该作者 79楼 发表于: 2011-11-29
   好贴,支持
青青子衿,忧忧我心;但为君故,沉吟至今。
离线wolf888

发帖
45
土币
93
威望
11
原创币
0
只看该作者 80楼 发表于: 2011-11-29
不是做设计的飘过,还是希望设计者的水平越来越高
离线qihangeagle

发帖
372
土币
10287
威望
69
原创币
0
只看该作者 81楼 发表于: 2011-12-03
感谢分享成果
又是一年春来到
离线sht2005

发帖
46
土币
1535
威望
10
原创币
0
只看该作者 82楼 发表于: 2011-12-03
很不错,顶
涛声依旧很久了
离线beyondkoman

发帖
202
土币
1869
威望
13
原创币
0
只看该作者 83楼 发表于: 2011-12-05
学习了,不错的东西