论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 22093阅读
  • 114回复

[工程图片]发一个我设计施工的超大型基坑支护图片吧(十万平米) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zpyhb2012

发帖
37
土币
208
威望
2
原创币
0
只看该作者 72楼 发表于: 2013-01-04
很不错的资料哦
离线wbqsyb2009

发帖
193
土币
231
威望
-4
原创币
0
只看该作者 73楼 发表于: 2013-01-04
借鉴啦!好图片
离线liwei8188

发帖
156
土币
722
威望
299
原创币
0
只看该作者 74楼 发表于: 2013-01-05
很有意义的。。。。。
离线zk3403

发帖
492
土币
1310
威望
87
原创币
0
只看该作者 75楼 发表于: 2013-01-05
楼主技术贴呀。
来过便不曾离开。
离线tumu0111

发帖
31
土币
1099
威望
60
原创币
0
只看该作者 76楼 发表于: 2013-01-06
还行吧  技术难度不高  值得参考学习
离线tumu0111

发帖
31
土币
1099
威望
60
原创币
0
只看该作者 77楼 发表于: 2013-01-06
还行吧  技术难度不高  值得参考学习
离线danstle

发帖
42
土币
514
威望
20
原创币
0
只看该作者 78楼 发表于: 2013-01-06
帮顶,适合初学者,不过施工中的处理方式还是向第一线楼主学习,经验很重要
春华秋实,孜以谦求;顺风逆风,无阻飞扬。
离线yhmiao2008

发帖
49
土币
4645
威望
-24
原创币
0
只看该作者 79楼 发表于: 2013-01-07
学习了   
离线lokeman

发帖
234
土币
4786
威望
23
原创币
0
只看该作者 80楼 发表于: 2013-01-07
做地勘的我,也何尝不是怕被别人骂成“万恶的地质报告”啊
离线ouaifei

发帖
28
土币
211
威望
7
原创币
0
只看该作者 81楼 发表于: 2013-01-07
楼主你这个过程也太惊心动魄了啊。。。 gD2P)7:  
看来在基坑支护设计的时候大家还是要保守一些为好。。。 b:cy(6G(  
一出事故科就是大事故啊。。。
离线ily007

发帖
14
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 82楼 发表于: 2013-01-08
看了楼主的案例,有所收获,在此感谢!本人也是做基坑支护设计的,在此小小表达一下自己的感受: +w-J;GLSy  
西南侧:坑深10米,楼主放坡的等级是1级,10米的深度在土质情况很好的情况下放1级问题不大,但是对该项目以及图片看到的土质情况,我个人认为放2级比较好。一次性挖了5米并不是造成滑坡的主要问题,本身就是自然放坡坡,坡面喷网并不受力,所以个人认为要是一级放坡计算的安全系数满足要求了一次性放5米问题是不大的,一般的垃圾堆三四米都随便放也不会轻易滑,1:1的设计,图中明显没有1:1嘛; yO}5.  
东南侧:边上就一栋1层的食堂和办公室,即使食堂的下水管道坏了,也没必要用高压旋喷的的止水桩啊,只要把楼下来的水抽干,再把食堂的下水管道改道就行了,不要看到水了就用止水桩,要分清谁的类型,止水桩要钱的啊! K:^0*5Y-k  
东侧:裂隙水比较丰富,但是楼主没有交代清楚裂隙水的处理方式,在此也不好说; S+#|j  
西侧:边上9米有河,只看到楼主说用了双排得止水桩,但是不知道地质情况,场地土的渗透系数等信息,但是在做设计之前就应该考虑到水源的旁边肯定存在淤泥的,本来埋在地下的东西就没办法预料,动不动就说地勘造假或者不对,要从自身的问题出发去看待问题,或许地勘钻的那个孔就是那样的,有的时候没办法预料; t cO{CI  
北侧:楼主前面说30米长,后面说30米哗啦啦的蹋下来,所以具体不知道是不是30米高,要是30米高的话,可以肯定的说是设计的问题,不是天气的问题,要是30米高的话要考虑整体的稳定性,所以从我本人的经验出发,打土钉墙的安全系数是很小的,本身就是不安全,要是楼主做的土钉墙本身是安全的,不可能老天这么“重视”你,一下雨你所有的面都出问题,该剖面肯定是没有考虑到整体的稳定性。
1条评分土币+3
lkxiao 土币 +3 感谢解答,给您加分 2013-07-29
离线ily007

发帖
14
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 83楼 发表于: 2013-01-08
污水处理厂的提升泵房的基坑,看了图片,问题处理施工过程中排水的问题,排水的时候把基坑外侧的土带走了,导致坑外沉降过大甚至塌陷。该问题的出现施工方是要承担一定的责任,但是不知道楼主做设计的时候是否考虑到现场的土质容易被水带走,是否交代清楚排水的时候要设置一层过滤层呢?