看了楼主的案例,有所收获,在此感谢!本人也是做基坑支护设计的,在此小小表达一下自己的感受: +w-J;GLSy
西南侧:坑深10米,楼主放坡的等级是1级,10米的深度在土质情况很好的情况下放1级问题不大,但是对该项目以及图片看到的土质情况,我个人认为放2级比较好。一次性挖了5米并不是造成滑坡的主要问题,本身就是自然放坡坡,坡面喷网并不受力,所以个人认为要是一级放坡计算的安全系数满足要求了一次性放5米问题是不大的,一般的垃圾堆三四米都随便放也不会轻易滑,1:1的设计,图中明显没有1:1嘛; yO}5.
东南侧:边上就一栋1层的食堂和办公室,即使食堂的下水管道坏了,也没必要用高压旋喷的的止水桩啊,只要把楼下来的水抽干,再把食堂的下水管道改道就行了,不要看到水了就用止水桩,要分清谁的类型,止水桩要钱的啊! K:^0*5Y-k
东侧:裂隙水比较丰富,但是楼主没有交代清楚裂隙水的处理方式,在此也不好说; S+#|j
西侧:边上9米有河,只看到楼主说用了双排得止水桩,但是不知道地质情况,场地土的渗透系数等信息,但是在做设计之前就应该考虑到水源的旁边肯定存在淤泥的,本来埋在地下的东西就没办法预料,动不动就说地勘造假或者不对,要从自身的问题出发去看待问题,或许地勘钻的那个孔就是那样的,有的时候没办法预料;
tcO{CI