土的抗剪强度指标既有如上特点,现在勘察报告中涉及深基坑的边坡,在外荷不明的情况下,为何要求提出一套抗剪强度指标? {fT6O&br
这个不知道。 ;+hH
f?X)k,m
该套强度指标是在何种外荷条件下做出来的? u <v7;dF|s
土工试验时的条件下。 ?J>
M@v.c;Lt
既然土的抗剪断面不同而产生不同的强度指标,勘察时所提供的抗剪强度指标为哪个断面上的? $}<e|3_
土工试验时试样破坏模式。直剪或者三轴。或者多个试样,破坏模式不一样的话就没有针对性。 Si;H0uP O
mGg+.PFsM
勘察时所提供的强度指标与边坡工作时所承受外荷有何直接关系?是破坏断面上的强度指标吗?勘察时所提指标既无针对性,提供出来的指标有何意义吗? i2SR{e8:GF
肯定不是。边坡破坏的荷载和模式是不可能也没有必要精确确定的。我们要的只是在经济性和安全性之间一个可以接受的中间值。 H9Q&tl9
'3^'B03
*_\_'@1|J)
尤其是深基坑边坡,指标的稍微变动极有可能造成支挡选型与投资的突变,这种指标的提法不需要慎重吗? lZKi'vg7
查明问题本身也是需要成本的,如果要求非常高的查明问题,费用就非常高。对于支档选型和投资的选择,要是考虑这部分成本,就不会要求精益求精的查明土的强度了。需要的只是一个可以接受的结果。 Q K<"2p?
另外,精益求精能得到的也只是在给定条件下的强度,荷载是随时变化的,不可能很精确的确定,那就是说,基坑的破坏是不可能精确确定的。