[求助]施工锚索未达设计值的处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liu_yu
发帖
74
土币
340
威望
760
原创币
0
只看该作者 84楼 发表于: 2010-03-16
谢谢岩土达人!
离线zsn_315

发帖
261
土币
1954
威望
2034
原创币
0
只看该作者 85楼 发表于: 2010-03-16
好资料,下载学习啊!
离线mn12345600

发帖
79
土币
1761
威望
543
原创币
0
只看该作者 86楼 发表于: 2010-03-22
    
离线wolfknight

发帖
1577
土币
4136
威望
4417
原创币
0
只看该作者 87楼 发表于: 2010-03-23
加一排锚索
离线287216930

发帖
148
土币
4247
威望
1165
原创币
0
只看该作者 88楼 发表于: 2010-03-24
参考《铁路路基支挡结构设计规范》---预应力锚索篇。。有详细介绍。
离线lanxinapple
发帖
17
土币
1489
威望
180
原创币
0
只看该作者 89楼 发表于: 2010-03-24
做第三排锚索,总共有3排锚索
离线cqy40288

发帖
24
土币
1479
威望
62
原创币
0
只看该作者 90楼 发表于: 2010-03-30
首先分析原因,本问题估计是以下两个原因或之一 9 Wxq)  
(1)锚固段出现问题;(2)桩后岩土体强度不足,使得张拉时土体变形。 D "JMSL4r  
处理办好:一是加强桩后土体强度,二是锚固段二次灌浆
离线qw87119

发帖
119
土币
0
威望
1014
原创币
0
只看该作者 91楼 发表于: 2010-04-01
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
离线mars200305

发帖
473
土币
10
威望
2081
原创币
0
只看该作者 92楼 发表于: 2010-04-13
好。这方法好。
离线baijinjie

发帖
382
土币
2647
威望
2018
原创币
0
只看该作者 93楼 发表于: 2010-04-15
加大第二排锚索的力不是很合适 最好是在第一排上边再设置一些锚索
离线lykbkss

发帖
81
土币
2415
威望
610
原创币
0
只看该作者 94楼 发表于: 2010-04-17
墙里加土钉
离线fengyanfei

发帖
657
土币
986
威望
4036
原创币
0
只看该作者 95楼 发表于: 2010-04-18
请设计复核,如果相差不大并且可保证安全的话,下排锚索增加抗拔力!