只看该作者 84楼 发表于: 2009-10-20
我赞成你的观点,首先手的地基液化是对基础考虑的,现在基础已经开挖至液化土层以下, \!LIqqX   9s<4`oa  
主要考虑液化对支护的影响,只要基坑支护结构稳定(基坑支护设计考虑各种因素),可以不考虑液化影响
离线灰色小狗

发帖
6
土币
109
威望
70
原创币
0
只看该作者 85楼 发表于: 2009-10-20
回 22楼(龙兴关外) 的帖子
四个字 答非所问 TR3U<:  
规范中的“全部消除地基液化沉陷的措施”是针对建筑物地基之下可能存在的液化土层,存在此类问题他们会不会造成建筑物不均匀沉降、倾斜、甚至颠覆!如何消除潜在的危害 规范给出了几点情况下的处理方法。 R `ViRJh  
根据楼主提出的问题 基坑设计显然是考虑到了地基液化的问题并且已经采用了第二条 现在楼主不懂的问题是 基坑开挖后边坡存在的液化土层是否需要处理 忘高人踊跃回帖
离线灰色小狗

发帖
6
土币
109
威望
70
原创币
0
只看该作者 86楼 发表于: 2009-10-20
引用第26楼tjchs于2009-09-19 23:46发表的 : jM\{*!7b  
地基抗液化措施是依据建筑物抗震设防类别来选择的,其中全部消除地基液化沉降的措施,包括采用桩基、加大基础埋置深度、深层加固至液化层下界,挖除全部液化土层等。 d#v@NuO6 h  
基坑深度已经超过20m的话 其实已经相当于做了处理了 J>  
B`mJT*B[  
请读题
离线灰色小狗

发帖
6
土币
109
威望
70
原创币
0
只看该作者 87楼 发表于: 2009-10-20
引用第38楼comewind322于2009-09-26 09:11发表的 : ;}+M2Ec51  
  查明影响岩土工程建设的设各种不良地质现象是地质勘察的主要目的之一,所以砂土液化在勘察报告里肯定会做出评价的。判断砂土液化的条件我还记得有这么两点:1、是不是可液化土层(是不是粉细砂)2、有没有在地下水位以下。 jg?UwR&  
aLh(8;$  
同意 阁下对楼主提的问题有什么独到的见解么
离线红双喜

发帖
396
土币
612
威望
3410
原创币
0
只看该作者 88楼 发表于: 2009-10-20
拿软件模拟一下,算算再议
离线alanyang0420

发帖
363
土币
6825
威望
2440
原创币
0
只看该作者 89楼 发表于: 2009-10-21
勘察报告不提的话,会是一给很严重的过失而造成的错误。
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 90楼 发表于: 2009-11-10
学习一下各位的经验,谢谢
离线mzheng
发帖
63
土币
79
威望
577
原创币
0
只看该作者 91楼 发表于: 2009-11-11
这个基坑是哪个地区 怎么挖这么深
离线kaka19811978
发帖
73
土币
63
威望
740
原创币
0
只看该作者 92楼 发表于: 2009-11-13
回 22楼(龙兴关外) 的帖子
1 采用桩基时,桩端伸入液化深度以下稳定土层中的长度(不包括桩尖部分),应按计算确定,且对碎石土,砾、粗、中砂,坚硬粘性土和密实粉土尚不应小于0.5m,对其他非岩石土尚不宜小于1.5m。 dcf,a<K\   ,sj(g/hg  
`%|3c  
我不是专业搞土力的,对于规范中的这条无法理解。如果采用摩擦桩,在考虑液化的时候,桩端进入液化深度以下稳定土层0.5米至1.5米是否足够?液化的时候,液化土层还能提供侧摩阻力么?(或者至少打了折扣吧)。问题业余,请别见笑。

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 93楼 发表于: 2009-11-14
1、自然地面20m以下地基土不在考虑液化影响,基底已经21m,可以不考虑液化处理,除非是在开挖施工时发生强震。支护是另外回事。 xX%{i0E  
2、勘察报告只是如实反映拟建场地工程地质及水文地质条件,提出有关设计参数与场地地基土特性等,并非多此一举,如果不做液化判定,显然不是合格勘察报告。
离线harry.hu

发帖
131
土币
16
威望
710
原创币
0
只看该作者 94楼 发表于: 2009-11-18
基础埋深大于15m,且位于可液化土层以下,因此不需考虑液化对永久建筑物的影响。但可液化土层的存在对支护方案的选择是有影响的,应考虑地下水位埋深、周边是否有振动源、防排水措施等因素,如基坑施工期间确有发生液化的可能,则应按液化后的土层条件对支护结构进行验算,确保基坑稳定。 ]/p>p3@1C  
——本人拙见
离线eaglesss

发帖
32
土币
0
威望
142
原创币
0
只看该作者 95楼 发表于: 2009-11-23
22楼说的很有道理,支持一下。