论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 55120阅读
  • 209回复

为什么砂土液化判别的深度只限于20米以内?超过20米深度的砂土层就不用判了吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sky517007081

发帖
27
土币
1268
威望
65
原创币
0
只看该作者 84楼 发表于: 2010-09-27
回 23楼(cjz06) 的帖子
做工程不光是有没有责任的问题,你是要对业主负责,对生命负责。中国有那么多冗余官员,冗余机构,为什么还有很多事情解决不了?就是有很多人推诿卸责。
天空之城
离线lsiding

发帖
539
土币
16317
威望
205
原创币
0
只看该作者 85楼 发表于: 2010-09-28
我今天学到了一点:深度大于20m,就不用考虑砂土液化了
离线sky_cn

发帖
18
土币
72
威望
28
原创币
0
只看该作者 86楼 发表于: 2010-10-14
学习了,以前也有过这样的疑问!
离线潘华1983

发帖
143
土币
16626
威望
269
原创币
0
只看该作者 87楼 发表于: 2010-11-24
深度越大,上覆土压力越大,有效围压越大,在大围压下土体基本不会发生液化
天空没有留下我的痕迹,但我已飞过!
离线zhangbc2005

发帖
70
土币
1505
威望
389
原创币
0
只看该作者 88楼 发表于: 2010-11-28
非常好,学习中
离线xirenqiang

发帖
547
土币
3303
威望
-6
原创币
0
只看该作者 89楼 发表于: 2010-11-29
回 87楼(潘华1983) 的帖子
嘿嘿,你好呀,华仔!!!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线xirenqiang

发帖
547
土币
3303
威望
-6
原创币
0
只看该作者 90楼 发表于: 2010-11-29
回 77楼(横刀啸天) 的帖子
1.你的着一个说法是正确的,地震引起的切应力是砂土液化的根本原因;
2.上浮土有效自重应力是砂土抗剪强度的决定因素,1.2结合就可以看到砂土是否液化跟地震动特性有关;根本上说呢,还要有另外两个要素:引起超静空压、超静空压不容易消散;
3.绝对的说20米以下一定不会液化并不正确,首先通过震害调查确定是否液化主要看有没有冒水喷砂现象,场地深部液化很难出现这样的现象;第二呢,即使场地深处液化,但只要上覆土层足够深,也是能够提供上部结构稳定所需要的地基承载力,不引起结构破坏。这里用二十米不用土压力上限,还是为了计算简便,要不大家还要算一下该土压力上限对应的上覆层深度,然后方可利用现行评价方法判断其液化势
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线670616713

发帖
636
土币
5411
威望
155
原创币
0
只看该作者 91楼 发表于: 2010-11-29
20米以下土体围压较大,孔隙水压力不足以克服土压力,就不会发生液化。
至于为什么是20米,肯定是大量资料、数据统计的结果
与土为舞
离线aimingget

发帖
83
土币
8559
威望
26
原创币
0
只看该作者 92楼 发表于: 2010-12-02
好问题,我也想知道20m有什么理论支持没有?
离线wanggang83

发帖
138
土币
459
威望
130
原创币
0
只看该作者 93楼 发表于: 2010-12-03
规范的东西大家好像都没怎么去深究的,照着做了。。。
离线baijinjie

发帖
382
土币
2653
威望
2018
原创币
0
只看该作者 94楼 发表于: 2010-12-09
规范是一个参考 也不能迷信
离线will1909

发帖
72
土币
176
威望
10
原创币
0
只看该作者 95楼 发表于: 2010-12-14
收益了,学习中
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站