只看该作者 96楼 发表于: 2023-10-17
被动区应该要加固
离线wangxu63

发帖
153
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 97楼 发表于: 01-04
都是业内专业人士,值得学习。
离线lyc198004

发帖
497
土币
4617
威望
768
原创币
0
只看该作者 98楼 发表于: 01-11
这个案例已经10多年了,还一直深深的影响着我们。现在想来,从受力(力矩)分析方面,可能更能说明问题。外倾的发生,是逆时针的力矩大于了顺时针力矩,具体原因可能如下:
1、顶撑预应力加的太大了
2、围护桩间距太大,外侧土流失了
3、搅拌桩位置密实度不够(空了)
4、围护桩没有进入持力层
5、坑内土体应该会有隆起,外侧会有沉陷
6、围护桩桩径大,配筋率高,剪断的可能不大


神马都是浮云!
离线jzhytr

发帖
322
土币
31
威望
21
原创币
0
只看该作者 99楼 发表于: 01-12
            
离线657500206

发帖
391
土币
43
威望
7
原创币
0
只看该作者 100楼 发表于: 01-12
桩小了,嵌入稳定地层深度太小
离线657500206

发帖
391
土币
43
威望
7
原创币
0
只看该作者 101楼 发表于: 01-12
桩底嵌固段土质太软。
离线aust4619

发帖
91
土币
446
威望
11
原创币
0
只看该作者 102楼 发表于: 02-04
回 excavation 的帖子
excavation:该基坑犯了概念上的错误,和杭州湘湖地铁站事故一样的原因。应该用钢筋混凝土支撑,至少第一道应该用钢筋混凝土支撑。这个事故处理起来很麻烦啊。
另外,坑底搅拌桩加固,是不是扰动了坑底的原状土,并且你的坑底搅拌桩加固体与桩之间有多大的空隙,如果大了,应该用注浆加固。
.. (2013-04-24 11:13) 

深刻赞同。内支撑,尤其是软土地区的内支撑,第一道用钢管或者钢支撑,简直就是拿自己的生命开玩笑。