回 shygy542452 的帖子
shygy542452:    规范上说的是去0.75~0.9倍轴向拉力标准值锁定(或者0.55~0.65倍轴向拉力设计值锁定)其实二者基本是一致的,因为轴向拉力标准值x1.1x1.25=轴向拉力设计值。 eX"Ecl{  
   至于为什么取0.75~0.9倍轴向拉力标准值锁定我认为有以下原因(按一级基坑): %P<fz1  
&nb .. (2015-01-21 09:06)  h;r^9g  
VZ`YbY  
有道理
思想决定人生,行动成就未来!
离线xiaozhilun

发帖
1
土币
1284
威望
0
原创币
0
只看该作者 97楼 发表于: 2020-10-16
锚索的极限承载力大小是由土层性质决定的
离线山石土01

发帖
1
土币
2
威望
1
原创币
0
只看该作者 98楼 发表于: 2020-10-25
感谢楼主分享,好资料
离线18149172785

发帖
23
土币
594
威望
0
原创币
0
只看该作者 99楼 发表于: 2020-10-28
不明觉厉,看来规范还得看透呀,才能悟出精华,赞!
衬衣如雪
离线lihaoyangyan

发帖
3
土币
2
威望
0
原创币
0
只看该作者 100楼 发表于: 2020-12-08
问题出在:R=1.8(kR(Vr-V0r))/cosa+1.8P式中Vr是预加力p的函数,随着P的增加,式子的前半部分会减少,但是减少的幅度没有P增加的幅度大。 pTTM(Hrx  
不能理解长式子的前半部分和后半部分没关系的 :h3U^  

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 101楼 发表于: 2020-12-10
光看文字就可以在设计交底会上装B了

发帖
20
土币
563
威望
1
原创币
0
只看该作者 102楼 发表于: 2020-12-10
不错啊。不过

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 103楼 发表于: 2020-12-16
小白只会按公式算,怎么来的就呵呵了
离线15555559119

发帖
13
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 104楼 发表于: 2021-01-19
学习了,继续深挖
离线岩土小曹

发帖
7
土币
491
威望
3
原创币
0
只看该作者 105楼 发表于: 2021-01-22
学习了,插眼以后复习
离线ytgcs

发帖
358
土币
2
威望
205
原创币
0
只看该作者 106楼 发表于: 2021-01-28
!|H,g wqU  
离线ytgcs

发帖
358
土币
2
威望
205
原创币
0
只看该作者 107楼 发表于: 2021-01-28
锚杆作用力标准值小于抗力标准值,规范规定附加力取0.75-0.9倍标准值是指作用力,一般按锚索抗力标准值控制,所以,附加力可以小于0.75-0.9倍抗力标准值