论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 142446阅读
  • 416回复

[求助]人工填土(主要成分为碎石)钻孔有什么方法? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hbt2008

发帖
173
土币
7
威望
326
原创币
0
只看该作者 96楼 发表于: 2008-12-01
很慢的,要不钻到一定深度就会越钻越浅了,垮孔,埋钻.....
QQ: 7247480
离线hbt2008

发帖
173
土币
7
威望
326
原创币
0
只看该作者 97楼 发表于: 2008-12-01
要不钻到一定深度就会越钻越浅了,垮孔,埋钻.....
QQ: 7247480
离线hailongdin

发帖
76
土币
374
威望
185
原创币
0
只看该作者 98楼 发表于: 2008-12-02
设计的问题
勘察行业,病入膏肓
离线drubby3333
发帖
47
土币
300
威望
246
原创币
0
只看该作者 99楼 发表于: 2008-12-03
这个是地基加固,地基处理的问题了。房子都盖好了,下部有这么厚的高压缩填土层,现在沉降大了再处理基础,已经属于“既有建筑物地基加固与基础托换技术”了。再把长桩打入中风化岩石层,基坑深度深,周边环境复杂,代价太大,处理难度非常高。 kRTwaNDOD  
现在主要存在问题是沉降过大,何不考虑采用类似“纠偏”措施。 >9q&PEc  
本人认为可采用以下两种思路进行地基处理: _=NwQu\_F  
1.于沉降较小部位采用机械或人工的办法进行掏土,削弱该侧土体的承载力或承载面积,使基底应力重分布,加大该侧的基底应力,加速其沉降,达到使用功能。 <0QH<4  
2.由于掏土法累计沉降过大,会使管道等辅助设施丧失使用功能,也可在沉降较大部位采用基础加宽、锚杆静压桩托换、树根桩托换、高压喷射注浆法加固等措施进行加固,以平衡基础各处沉降。
山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵!
离线feiyun

发帖
160
土币
0
威望
188
原创币
0
只看该作者 100楼 发表于: 2008-12-04
看过各位的建议,继续等待更好的方法,如果找到并能成功,请楼主能及时反馈信息
离线mahorse128

发帖
1383
土币
42975
威望
1763
原创币
0
只看该作者 101楼 发表于: 2008-12-04
下双层套管是解决的方法之一, }#qGqY*@LK  
总之,施工难度较大!
离线1314klyh

发帖
142
土币
6054
威望
277
原创币
0
只看该作者 102楼 发表于: 2008-12-04
引用第100楼drubby3333于2008-12-03 15:32发表的  : C'!;J  
本人认为可采用以下两种思路进行地基处理: 8`]=C~ G  
1.于沉降较小部位采用机械或人工的办法进行掏土,削弱该侧土体的承载力或承载面积,使基底应力重分布,加大该侧的基底应力,加速其沉降,达到使用功能。 yg2uC(2  
2.由于掏土法累计沉降过大,会使管道等辅助设施丧失使用功能,也可在沉降较大部位采用基础加宽、锚杆静压桩托换、树根桩托换、高压喷射注浆法加固等措施进行加固,以平衡基础各处沉降。
NB7Y{) w  
p:OPw D+  
支持,思路是沉降处理,没必要非打45米回填碎石土。
专业强夯施工
离线土土木木

发帖
77
土币
221
威望
30
原创币
0
只看该作者 103楼 发表于: 2008-12-05
我在一勘察工地遇上此问题,当时填土最大厚度40m,主要为块石,百米钻根本无法钻进,后采用锚固型钻机,偏心跟管钻进,填土最大钻进厚度35m,机器配有拔管机,套管能顺利拔出,后此工程采用冲击成孔灌注桩,竣工后产生过度沉降及不均匀沉降,进行注浆处理时,也采用锚固型钻机成孔,楼主可考虑一试。
离线bear1028

发帖
134
土币
1549
威望
227
原创币
0
只看该作者 104楼 发表于: 2008-12-05
只有一个办法:用大钻机下套管
离线ayuan1202

发帖
312
土币
4493
威望
839
原创币
0
只看该作者 105楼 发表于: 2008-12-05
我对这个不太了解,提两个问题。 [`Cq\mI-W  
土层已填完,上部为工业建筑,采用桩基。 6S.~s6o,  
注浆是在原桩周围,还是建筑周围。 ~/IexQB&  
如在建筑四周,那其内部是否能达到预计效果;如在桩周,那我想是在原建筑内施工了,方便否?
人不是从土中蹦出来的,却终究要归于黄土。
离线ding7700

发帖
161
土币
1954
威望
222
原创币
0
只看该作者 106楼 发表于: 2008-12-05
楼主作的图很好,一眼就看懂了,但这个工程明显不是建设在有利地段,应该规避这种不利地形。
离线海阔

发帖
168
土币
3572
威望
176
原创币
0
只看该作者 107楼 发表于: 2008-12-06
同意99楼的意见
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站