采用高压旋喷法与原位土体水泥浆造成的止水帷幕,其防渗数数如何预估?如何计算其宽度?成品止水帷幕墙体工作时间有多长?半年?一年?还是无限周期长?
P1>?crw
]XS[\qo
根据我们在天津经验,常规双重管的高压旋喷工艺止水帷幕有效深度不会大于25米,三重管的可以深些,但说其能达到50米或更深,事实证明是错误的,因为下部的桩径就难以满足要求而出现搭接分离,另外一个重要因素就是其垂直度一直无法得到有效控制。日本MJS工法说是可以达到60米深度,但在天津试验时因被埋钻而失败。 ]aN]H a
目前我们从德国引进CSM工法,cutter soil mix,采用转轴水平的多个铣轮自上而下切屑土体,再喷射水泥浆液,与土体搅拌,形成水泥土墙体,垂直度可以达到1/300,施工深度45米。单幅墙宽2.8米,搭接形成连续墙。既可作为止水帷幕,若插入型钢,也可作为型钢水泥土墙。在32米挖深基坑中使用下来,没有出现渗漏点。该墙体可以作为永久止水防渗墙使用。 lc8zF5
L $ki>._i\
我们目前正在做水泥土室内配合比渗透试验,有结果后再交流