只看该作者 96楼 发表于: 2011-05-19
我是来学习的
离线cumttz

发帖
347
土币
1835
威望
469
原创币
0
只看该作者 97楼 发表于: 2011-05-25
标贯试验即可
岩土勘察设计交流[url]岩土勘察专业答疑群:282272119[/url]
离线蓝图岩土

发帖
615
土币
10232
威望
28
原创币
0
只看该作者 98楼 发表于: 2011-06-03
6度区一般不需作判别。无地下水可以不考虑。判别依据标贯值,可作为回填技术要求提出。
努力不一定成功,放弃注定要失败。
离线kancha05

发帖
241
土币
71
威望
751
原创币
0
只看该作者 99楼 发表于: 2011-06-12
处不处于饱和状态
离线鬼_笑

发帖
80
土币
351
威望
7
原创币
0
只看该作者 100楼 发表于: 2011-06-16
建筑抗震规范GB50011-2010,P23-28~
离线soulmaps2002

发帖
377
土币
28
威望
12
原创币
0
只看该作者 101楼 发表于: 2011-06-17
不知道怎么回答。gg私密的
没有勇气和汗水,什么也别想得到···
离线罗乐2011

发帖
60
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 102楼 发表于: 2011-06-27
~{yQsEU  
共享,资源最优化!
离线贺兰石

发帖
138
土币
164
威望
380
原创币
0
只看该作者 103楼 发表于: 2011-06-29
这应该是人工地基—换填垫层法,垫层的施工及检验应该严格按照《建筑地基处理技术规范》进行,个人认为,只要垫层的施工满足规范要求,应该不存在液化问题。
岩土工程的虔诚信徒
离线langyuyang

发帖
77
土币
18
威望
20
原创币
0
只看该作者 104楼 发表于: 2011-06-30
学习学习。。。
离线乌目山人

发帖
66
土币
102
威望
50
原创币
0
只看该作者 105楼 发表于: 2011-07-02
粗砂应该无液化的可能
离线风临金沙

发帖
80
土币
864
威望
242
原创币
0
只看该作者 106楼 发表于: 2011-08-11
楼上提到用标贯判,应该不对,中砂粘颗粒含量小于3,回填垫层压密如果不到位导致击数低那不液化了。 L/J)OJe\  
砂垫层用环刀、静载检测,压密度、承载力、沉降合格就行,个人认为不用判别。
离线梦醒时分

发帖
94
土币
851
威望
4
原创币
0
只看该作者 107楼 发表于: 2011-08-11
参照相关地方规范吧,像成都地区规范规定中砂及以上砂土可以定为不液化土,不过你的是回填,应该还是要做标贯实验来判断。