论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4880阅读
  • 3回复

[原创]钻孔灌注桩抗渗试块的问题? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fz5208
 

发帖
412
土币
2086
威望
1896
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-13
现在做一个项目的,设计图纸要求混凝土抗渗等级不低于S8,涉及到做试块的问题,因为混凝土方量只有不到250方,也就20根桩,1台机子一天2根桩,监理要求的试块是一根桩一组同养、一组标养、一组抗渗。请问有这样必要吗?
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-13
你可以先和设计沟通一下,灌注桩为什么要做抗渗?
离线laozhang

发帖
388
土币
0
威望
831
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-19
灌注桩不需需要做抗渗
离线t1j2f3

发帖
113
土币
3687
威望
575
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-23
我工地也遇到这个问题了,灌注桩作为抗拔桩,估计怕水通过桩身进入底板结构。。。
需要学习的东西太多!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站