  • 2272阅读
  • 0回复

[热点探讨]关于桩侧摩阻力 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线mxf147
 

发帖
81
土币
0
威望
246
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-14
最近工程遇到测桩基纯侧摩阻力的问题(静载时忽略桩端阻力),我们的方法是做4根试验桩,参数分别为: dO z|CfUhI  
1#桩:桩长25m (OES~G  
2#桩:桩长27m,有效桩长25m(下部2.0m填充泡沫等软物) z0+JMZ/  
3#桩:桩长20m T\p>wiY2|F  
4#桩:桩长22m,有效桩长20m(下部2.0m填充泡沫等软物) .+XK>jl +  
但最后静载的时候由于桩头质量原因没有达到理想状态,请问大家有没有其他好的办法能测到桩的纯侧摩阻力,欢迎大家多多指导!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 