  • 2168阅读
  • 5回复

[应力应变监测]沿海超软淤泥中孔隙水压力计的埋设 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线钢屋架
 

发帖
68
土币
387
威望
221
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-20
沿海超软淤泥中孔隙水压力计的埋设问题,一般是钻孔成不了孔的
1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-07-29
离线yangheng

发帖
105
土币
382
威望
760
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-20
测点位置不深的话,可以用 顶入法 。
深的话,特制一个高压冲洗头,把传感器压入。
1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-07-29
离开,为了更好的回来...
离线lipings0110

发帖
81
土币
209
威望
359
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-20
高压顶压,恐怕还会塌孔的啊
文明骑士
离线天信

发帖
9
土币
259
威望
34
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-21
一般的做法是先用钻机成孔,然后用钻杆将孔压计压入设定的深度
1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-07-29
离线钢屋架

发帖
68
土币
387
威望
221
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-04
淤泥为流塑态,成不了孔,孔隙水压力计的透水层怎么处理?
离线anssense

发帖
124
土币
1493
威望
295
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-28
如果是浅层处理,埋设时可用钻杆头连接压力计,人工直接压入。埋设较深时,最好先清孔,遇见塌孔情况可多清几次,特别是浅层可考虑下两根套管,然后再压入。