只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-12
各位高手,现在有一个问题想请大家讨论一下,上海一厂房基础,目前刚把承台施工完成,上部柱子还没有施工,就发现一个承台沉降过大,这种情况如何处理? +)QA!g$  
地质条件是表层有较厚的回填土,可能是填土的沉降引起的.
离线徐农

发帖
110
土币
629163
威望
113
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-12
    这种情况,通常是回填土没压实,承台浇注后,混凝土的强度未到,桩不能承载,在混凝土自重的作用下,回填土下沉。 ."\&;:ZNv  
  处理方法,可在承台顶补浇混凝土,新老混凝土之间按施工缝处理。原因是,混凝土下沉时,承台钢筋由于桩顶的支撑作用,位置不会有大的变化,补浇混凝土后,承台的有效厚度可保持不变。 hg=BXe4:  
  如果下沉量不是很大,可采用提高一个等级的细石混凝土来补浇。
离线cybersky

发帖
108
土币
291
威望
79
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-12
谢谢徐农的回复.我也询问了一下师兄,他说也可以采用静压桩处理,但我对锚杆静压桩不太了解,以前没做过.不知道还有没有其他方法.
离线dustin

发帖
132
土币
76
威望
189
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-13
引用第1楼徐农于2007-09-12 16:59发表的  : J0U9zI4  
处理方法很好,可是原因分析我不是很明白:说承台浇注后,混凝土强度未到,桩不能承载,然后又说承台钢筋由于桩顶的支撑作用,位置不会有大变化,我感觉有点矛盾;另外,补浇混凝土后,承台的有效厚度保持不变吗? $z+iB;x  
请指教,谢谢。
离线徐农

发帖
110
土币
629163
威望
113
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-13
    承台刚浇注时,混凝土是流态,混凝土的自重当然不能传递给桩,只能通过垫层传递给垫层下土层,垫层下是较厚的回填土,回填土不密实的情况比较多,回填土被压产生沉降的可能性较大。 N2VF_[l  
由于承台底的钢筋是钢筋网片,通常此网片是搁置在桩顶,因此说有桩的支撑作用,位置不会有大变化。 HB4Hz0Fa  
  如果是桩的承载力不够,可以采用锚杆静压桩处理,本工程柱子还没有施工,主要荷载未施加,承台已有沉降,如果是桩的承载力不够,那桩也太差了。
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-09-13
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-14
此事故也有勘察责任。成桩后应在桩周一定范围一定深度内,如3M厚处将欠固土清除,浅层采换填垫层法施工,使桩表层土密实后进行承台施工,桩基规范中是有说明的。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线cybersky

发帖
108
土币
291
威望
79
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-14
因为还没有施工承台上的柱子,使用锚杆静压桩就无法提供反力.那么静压桩方案是不是就不合适了呢?或者有其他办法提供反力?
离线liuph

发帖
1689
土币
9661
威望
4977
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-14
我认为简单的处理方法可以考虑注浆法,不过要综合考虑岩土情况、注浆范围和注浆量等,仅供参考。
离线徐农

发帖
110
土币
629163
威望
113
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-14
处理方案要根据承载力是如何考虑桩的来确定,可以关注以下几个方面: -U"(CGb5  
1.首先确定设计桩时有没有考虑回填土的情况,是如何考虑的,通常回填土欠固结时要考虑负摩擦 rO 6oVz#x  
a)4.[+wnRf  
力,如果已考虑,承台下的回填土可不处理。 j$zw(EkN  
2.如果未考虑负摩擦力,要看桩对回填土的具体要求。 Revc :m1o  
3.此承台桩的承载力有没有富余量。
离线yanaijun95

发帖
456
土币
2402
威望
1352
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-17
简单的处理方法可以考虑注浆法,不过最好采用 “速凝灌浆“
离线liuph

发帖
1689
土币
9661
威望
4977
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-20
要想取到良好的效果,用桩体会比较好一点,若为一般工程,可以考虑注浆法,这就要根据工程的实际情况而定
离线zhouyanjun01

发帖
51
土币
6
威望
460
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-27
我想请问斑竹  承台上补混凝土  会不会使上下部不能很好的形成整体 从而达不到预期的承载力 55 Y BO$  
初学者  请指教