模块地基处理时,基础底面下300mm厚垫层,9.5m长水泥土桩,地层9.5以上为一层模量为4.5mpa,一下为一层模量为7.5mpa,同样的加固,软件分析时候加固区不同压缩模量相差为啥这么大?压缩量总值和沉降量对不上,顶面和底面的系数k之差*b什么意思??b(k2-k1) 不同情况的应用中如何取值??
[沉降计算]
层号 厚度 变形模量 Z1 Z2 压缩量 顶面和底面系数K之差*B
(m) (MPa) (m) (m) (mm) b(k2-k1)
1 8.50 43.53 0.00 8.50 30.63 8.3332
2 1.30 23.52 8.50 9.80 8.09 1.1889
3 27.70 7.50 9.80 37.50 325.64 15.2643
沉降计算经验系数: 0.400
总沉降量: 145.74(mm)
请高人指教--
[ 此帖被muyu123456在2010-07-29 23:25重新编辑 ]