很容易风化,还做这么陡,我们V级次坚石都在1:0.5的坡呢,和泉已风化,一般最少也得1:1.25,你是不是写错了,锚杆长度,原则一般要超过滑动面或破裂角,一过一般情况都能超过,但就是这样,滑塌的现象同样层出不穷,因素很多,也许设计没问题,施工原因,造成的也有可能,俗话说,就因为土质差,才防护,不差,就不防护了,不过,溜塌了还是的变更,所以,最好是保守一点较好,计算长度公式如下(一般8-15m): rlO%%Qn`
L≥L1+L2+L3 mBpsgm:g^
式中L——锚杆总长度,m; PkCeV]`w
L1——锚杆外露长度(包括钢带、托板、螺母厚度),m; Hdq/E>u
L2——有效长度(顶锚杆取围岩松动圈冒落高度b,帮锚杆取帮破碎深度c),m; uuUVE/^V'
L3——锚入岩(煤)层内深度,m。 $R$c1C'oX
其中围岩松动圈冒落高度 @DQ"vFj6<
b= 6JFDRsX>)?
式中B、H——巷道掘进荒宽、荒高; _#YHc[Wz
——顶板岩石普氏系数; 0w[0%:R^
——两帮围岩的似内摩擦角, = 。 B[0,\>
@;T#+!