论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2407阅读
  • 1回复

[热点探讨]探讨:此非自重湿陷性黄土该设计多少根灰土挤密桩? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fjj77tsl
 

发帖
218
土币
10435
威望
761
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-01
探讨:此非自重湿陷性黄土该设计多少根灰土挤密桩? LIfYpn6  
T*qSk!  
       某6层住宅建于非自重湿陷性黄土地基,采用筏板基础,筏板基础尺寸长45m,宽15m。1跟灰土桩所承担地基处理面积为0.875平方米,求该设计多少根桩?其它条件未知。 2-_d~~O1N  
       工程师认为(45+2*0.5)*(15+2*0.5)/0.875=771.4根桩  根据规范14.2.1第一条 ehyCAp0oI  
       本人认为(45+2)*(15+2)/0.875=913根桩                         根据规范14.2.1第二条 |`Iispn  
jn+BH3e  
本人认为是整片处理,超出外墙宽度不小于2m。工程师认为是局部处理,超出外墙每边不小于0.5m,请高手解释指点。 ab^>_xD<  
4(TR'_X(  
QN^AihsPi  
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-28
应该属整片处理,非之中是否有点多布庄
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站