论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2224阅读
  • 8回复

[疑难诊断]对2003年一道专业案例题的疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sh2014
 
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-02
原题如下截图
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-02
答案截图如下
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-02
看不懂这道题目的答案,请大家帮着分析一下。
离线lyc198004

发帖
497
土币
4617
威望
768
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-02
11m从基地算起就是9m
条件是从基地算起
神马都是浮云!
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-02
学习一下。
Welcome to beijing!
离线陆渐

发帖
665
土币
1978
威望
1893
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-02
现在的书上好像是说处理深度是2/3,同时剩余湿陷量小于150mm
我看以前的题写的都是小于200mm
我没看过以前的规范
是不是规范改了,改成小于200mm了
  
黄土规范上写的是对于乙类地基,处理深度大于湿陷厚度的2/3,同时剩余湿陷量小于150mm。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-02
引用第5楼陆渐于2010-08-02 16:45发表的  :
现在的书上好像是说处理深度是2/3,同时剩余湿陷量小于150mm
我看以前的题写的都是小于200mm
我没看过以前的规范
是不是规范改了,改成小于200mm了
  
.......

以前的规范写的是200mm,04年的规范改成了150mm
离线z6p

发帖
474
土币
0
威望
824
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-02
计算湿陷量怎么用自重湿陷系数啊,比如计算12~15米的时候。
离线bhzwl

发帖
645
土币
6317
威望
775
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-03
对于非自重湿陷性土,基底下10m以下用自重湿陷系数代替湿陷性系数计算湿陷量
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站