论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3604阅读
  • 8回复

[热点探讨]厚层杂填土中的CFG桩设计 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-15
厚层杂填土中的CFG桩设计 `uaD.m$EJ  
北京望京地区,杂填土厚20M左右,高层建筑28层,要求基底静压力480Kpa,埋深6M多,请问可以杂填土层为持力层进行复合地基设计吗?如何考虑杂填土承载力与对CFG单桩的贡献?能达到此种要求吗?对变形是如何考虑的?
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-09-15
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线liuph

发帖
1689
土币
9661
威望
4977
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-20
好像规范中规定CFG不适合于杂填土,所以楼主应该考虑考虑这个
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-20
杂填土主要问题是不均匀,CFG构成复合地基沉降比较小,应该处理杂填土。 y9re17{ X  
规范没有考虑杂填土主要就是考虑到这点。变形不均匀不好控制。 tl,x@['p`  
可以勘察确定杂填土的物理力学指标,判定均匀性,局部处理变形较大区域 Mh-*5Rx  
也可强夯处理。
听君一席话,胜读十年书。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-21
望京对杂填土以CFG治之并合格了如何解释?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-10
基底以下杂填土厚度超过30M,且有地下水限制,盖高层怎么办?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-28
杂填土做桩间土?
old man
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-14
此工程我亦不解,但别人设计做了也通过验收了如何解释?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线hyg456
发帖
667
土币
100
威望
668
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-03
     
离线wdjingping

发帖
650
土币
4743
威望
514
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-06
不适合用CFG桩,用夯扩或冲扩桩复合地基是可以的,我个人认为。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站