论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2280阅读
  • 8回复

[求助]请教:基坑底是软土,下部是玄武岩,该用何种支护方式? [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
26
土币
88
威望
144
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-03
请教各位版友: >=qf/K +#  
       现遇到一个基坑:深4.8m,上部素填土2m,2—3.1为粗砂,3.1—7.2m为泥炭质土,最下面就是玄武岩了。 2y//'3[  
        因为房子为天然地基,要将泥炭质土换填,所以计算的基坑深度取泥炭质土的底板深度,即 xe]y]  
7.2m。基坑外4米为一变压器,需重点保护;有5m的放坡空间 +NeOSQSj  
      问题:在这种地质情况和地区施工水平下,最大能用地质钻成200mm的微型桩。但是用微型桩我已经算过了,位移很大。 (uXL^oja  
       请问还能用用何种支护方式最合适? VU#`oJ:{  

发帖
226
土币
6815
威望
35
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-03
新手 前来学习了 有高手帮着出出主意啊!
脚在自己的脚下!我选择我喜欢!
离线飞来一峰

发帖
270
土币
4381
威望
780
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-03
学习,期待高手
随他起云落日,还我立地顶天!
离线sujie1987913

发帖
7
土币
33
威望
30
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-04
喷锚支护······
充实自己,把握未来。
离线coolwen1984

发帖
54
土币
182884289
威望
127
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-04
喷锚网支护纯属瞎扯,泥炭土不适用锚杆 V3 9g,=`b%  
周边可用地只有5M,挖深7m多,这种基坑只能是考虑钻孔桩。 !-z'2B*:^  
如果只是局部有个变电箱的话,还是建议他移走吧。不然就在变电箱周边设钻孔灌注桩入岩加以保护。
离线polpol

发帖
286
土币
3856
威望
107
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-05
关注 我也不知道 >Y&N8PHD  
最后怎么处理的
离线冰雨

发帖
266
土币
11
威望
754
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-06
基坑平面尺寸多大?
离线mthinking

发帖
264
土币
899
威望
1259
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-06
可以用水泥土桩锚支护(lXK工法),专门适合于松散土,如淤泥,砂土等。觉得还可以用土钉墙+搅拌桩

发帖
26
土币
88
威望
144
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-06
谢谢各位热心人!原以为我是帖子毒药呢,呵呵 =AsEZ)" _  
基坑周长400m,变电箱没办法移走。目前我们暂时定的方案是:坑顶打超前钢管注浆加固那层软土,大放坡(坑底就是玄武岩了,应该不会出现深层滑移),设两排大角度的钢管土钉。 lackB2J9 A  
请各位版友帮忙看看,这个方案可行吗?