论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2043阅读
  • 4回复

角撑监测发现受拉,可能是什么原因,请教大家 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线csp1965
 

发帖
66
土币
4324
威望
301
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-03
角撑监测发现受拉,可能是什么原因,请教大家



有一10米深基坑工程,在-2.6米标高处设一道支撑,采用对撑加角撑,监测发现有三个角撑受压,一个角撑受拉,受拉的原因可能是什么,麻烦大家帮我分析分析?

1条评分
yuanap 土币 +30 详细点、如平面图示意图等 2010-08-06
离线wenxdong

发帖
2
土币
123
威望
10
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-04
在了解详细情况,基坑的形状(是阳角吗),测试数据,你算的是增加量变成负值吗
离线csp1965

发帖
66
土币
4324
威望
301
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-04
基坑长方形,西南角测的是负值
离线adi527

发帖
332
土币
19
威望
1191
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-04
混凝土支撑吧?
估计是不均匀变形所致,即支撑俩端的围护结构不一定全是向坑内偏移变形的……
估计而已,权当抛砖引玉……
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-08-06
离线csp1965

发帖
66
土币
4324
威望
301
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-04
回 3楼(adi527) 的帖子
谢谢3楼,是钢筋混凝土内支撑,围护结构采用SMW工法,有没有搞监测的朋友,遇到过这样的问题?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站