[热点探讨]CFG桩复合地基承载力fspk最高限值 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-13
《工程地质手册》第四版上指出有些地方用CFG桩处理后,复合地基承载力都到了400~700KPa了,这差别挺大的,与土质情况、施工工艺水平等有关系,还是不封顶的好
离线cybersky

发帖
108
土币
291
威望
79
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-18
承载力不可能超过桩身的抗压强度的. 规范里面不还有这一条吗:  Qa<fc*Ap
离线dyang124

发帖
334
土币
1632
威望
331
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-18
高手来解释下
离线leavening

发帖
140
土币
18
威望
382
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-19
CFG的抗剪太差 nv Gd:]Z  
&V{,D))6[  
而且也不是说提高其本身的强度就能无限提高其复合地基的承载力的
离线abcandxyz
发帖
4
土币
171
威望
5
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-30
一般选用C5-C20混凝土,桩径一般选用35-40cm,桩距一般为3-6倍桩径,桩长一般选单桩承载力计算桩长,桩体强度控制最低按3倍桩顶应力确定。
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-01
实验室唯一标准
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-01
砼强度总是有顶的 giJyMd}x  
Tyl"N{ _  
置换率呢?
离线wangweny
发帖
117
土币
506
威望
109
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-02
无须封顶,当场地条件变化时,相应的工况条件也发生了变化,再一味地采用CFG方案就变得不经济可行了
离线www2002

发帖
4338
土币
28
威望
11343
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2008-10-31
值得研究!!
离线孟须成

发帖
13
土币
161
威望
0
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2011-04-27
很多东西太局限了