论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2998阅读
  • 5回复

[请教]强夯处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hansj
 

发帖
1328
土币
64
威望
1155
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-10
某场地,具有中等湿馅性,为消除湿馅性,采用强夯处理,单击夯击能3000kN.m。试夯发现,某夯击点,夯击17击,最后两击仍然不能满足平均夯沉量小于5cm的要求,但这是总夯沉量已经达到296cm,坑周边无隆起痕迹,基本不嘬锤。夯坑过深,对后续工作有较大影响。请问:1出现这种情况的原因?2夯坑过深如何处理?3初步设计夯两遍,如此看来夯两遍不行,求教最优方案?
离线zhu1

发帖
145
土币
9514
威望
210
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-10
夯坑过深是不是可以采用强夯置换法处理
离线ehuq

发帖
651
土币
470
威望
4598
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-11
小能量,多夯几遍!
宁静以致远,淡泊以明志!
离线hansj

发帖
1328
土币
64
威望
1155
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-11
最后两击平均夯沉量小于5cm,这可是规范要求的,不执行可以吗?
离线zqw123

发帖
169
土币
1006
威望
1275
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-17
夯沉量太大,还是考虑进行下处理吧。
时间不知不觉,我们后知后觉。
离线withmeliu

发帖
3543
土币
95
威望
8415
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-09
    
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站