小弟最近开始学习基坑维护设计,看了下别人的计算书,发现计算方法很不同。。。。。 #7fOH U8v  
eGMw:H  
其中一种是把轴力设计值除以支撑间距,算得均布荷载,然后冠梁的弯矩就直接由1/10*ql平方得出。不知道这种算法是否常规? q`AsnAzo&  
查了下书,没发现这1/10的出处……不知道这1/10哪里来的哦? `_ ^I 2  
!jP[=  
然后是支撑冠梁的混凝土支撑,按什么构件计算呢?有的按纯弯构件,有的按压弯构件。按纯弯构件时有的取1/8ql平方,有的取1/10ql平方。  WDNj 7  
真不知道改怎么取了。。  o]0E  
.UxkTads  
还请高手不吝赐教!小弟谢过! py$Gy-I~[  
离线lwb009cs

发帖
187
土币
127
威望
596
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-16
顶一下,望高手解答下
离线ljl96701

发帖
481
土币
467
威望
1489
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-18
个人意见: i [/1AI  
(1)冠梁1/10是冠梁按多跨连续梁进行计算; iR4"I7J  
(2)内支撑构件一般按压弯构件计算,除1/10弯矩外,还应加上附加偏心弯矩。 o/U}G,|G  
这些规定在湖北省深基坑工程技术规程中有规定(DB42/159-2004)