西部地区软基处理

上面覆盖层为粘土,承载力特征值120KPA,厚度不均2到5米厚,
下面厚度不均5~12米深的淤泥质土,承载力特征值75KPA,压缩模量为3.5MPA。
下伏基岩为泥质白云岩。

高速公路,路基中心最高填方14米。要求水泥搅拌桩施工至基岩顶部,复合地基承载力达到150KPA。

设置水泥搅拌桩,最长桩长为15米,桩间距1.5米,桩径0.5米,三角形布置。水泥掺合量为12%
施工单位做完了所有的桩 才开始做试验,结果大部分桩的承载力特征值不足120KPA,取芯发现有的根本就没有成桩,
现在已经施工15万米,单价每米50元。

现在有几个问题想问大家
规范上的公式的桩间土的承载力用的是最上面一层的120还是下面的75,还是加权平均?
水泥搅拌桩桩失效的原因是施工造成的还是设计原因?
如何补救?
[ 此帖被yantu407在2010-08-17 19:18重新编辑 ]
离线yantu407

发帖
455
土币
905
威望
369
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-17
采用的是单桩复合地基实验,极限承载力不足250KPA。
做过单桩实验,单桩极限承载力不足100KN。
施工一年后搅拌桩取芯后无侧限抗压强度最大不足900KPA
离线yantu407

发帖
455
土币
905
威望
369
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-17
地基为斜坡,水泥搅拌桩设计是为了保证地基稳定性,减少工后沉降。
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-17
1、首先检测水泥含量,抽芯检测桩长,如果达到设计要求,那就不存在偷工减料现象;
2、取淤泥质土做水泥土强度试验,如果能排除1的因素,那么就是他了。
3、补充勘察,看是否与勘察报告一致。