在计算液化指数时,有一个参数d---i点所代表的土层厚度,规范中写道:“采用与该标准贯入试验点相邻的上、下两标准贯入试验点深度差的一半。。。。”

此处一直未能理解,对照习题也没搞明白,麻烦给指导下啊。。
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-30
比如要计算的标贯点深度为6米,其相邻的上面的标贯深度为5米,下面的标贯深度为8米,那么该标贯的代表土层厚度d=(8-5)/2=1.5。假如地下水位为大于5米,如5.5米,那么就取5.5米,而不取5米,假如液化土层的最大深度小于8米,如7.5米,那么就取7.5米,而不取8米。这时,代表厚度d=(7.5-5.5)/2=1。
岩土是各神圣职业
离线tianqhua

发帖
1348
土币
5600
威望
6000
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-03
有 点难度,不过我还是看于的解答,比较接受,也不知道他的对不,