规范中规定冲跨比要大于0.25,如果小于0.25时冲跨a取什么值?取0.25h0还是实际的冲跨?
离线pyj1

发帖
1173
土币
22964
威望
4579
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-30
地基基础设计规范有说明,桩规没有.
离线oyit

发帖
8
土币
106
威望
52
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-30
地基规范中那个说明不知是在规定冲跨比限值,还是既规定了冲跨比又规定了冲跨的限值。按照于海峰书中的算法,冲跨比大于1时,冲跨比及冲跨都按照限值取,而当冲跨比小于0.25时,冲跨比按照下限值取而冲跨取得是实际值
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-30
应该取0.25h0
离线oyit

发帖
8
土币
106
威望
52
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-30
不是很理解,冲跨比是用来算冲切系数的,冲跨比很小时,冲切系数有上限值这点不难理解,但冲跨此时取0.25h0不是有可能导致冲切锥体落在桩上或者包含了与柱相距最近的桩?这样计算冲切力就变小了,应该是偏不安全吧?桩基规范规定冲切锥体时仅规定了底角需要大于等于45度,并没有规定还有一个上限角度啊?