只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-10
小弟刚毕业,现在做桩基检测,最近跟两位老师傅出去过,他们方法不太一样,想请教下。首先是关于仪器深度设置问题,一个是直接设置为设计桩长,还有一个是设置为管口探测线长度再加一米,回去再用软件把没用的部分删掉,这样可以防止桩头部位测不到的情况,因为有时候线没拉完,仪器已经到零了。第二个问题是遇到堵管情况如何处理(前提只有一根堵住),在出报告的时候如何判定,是否要进行取芯?不知道小弟是否表达清楚,希望各位指导下。
离线yzqnh

发帖
35
土币
146
威望
-33
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-10
从下往上拉,设置为实际桩长最好。只有一根而其它正常,检测数据没有异常一般不钻芯。
离线勇敢北漂

发帖
1257
土币
1500
威望
4085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-11
学习了!!谢谢楼主及1楼。
小胖
离线q136854366

发帖
103
土币
6178
威望
211
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-12
比如设计桩长是70米,C声测管在50米处发生堵管,其他两根正常,AC,BC两个剖面只测了50米,三个剖面数据均正常,是否判定为一类桩?如果不是,报告结论怎么写?
离线renzunyong

发帖
293
土币
0
威望
15
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-18
学习了继续学习本人是见题就回
走地质路
离线enterhitler

发帖
5
土币
2
威望
30
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-16
低应变补测,不然肯定不能说一类桩。