[热点讨论]淤泥厚15m,基坑止水需穿过淤泥层吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hcm1222
 

发帖
296
土币
471
威望
332
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-15
近日接触到一个工程项目,搞基坑支护,0-2.0m杂填土,2-17m淤泥,17-25粘性土。 OUn,URI  
采用排桩+内支撑支护,基坑开挖深度4~9.5m。 Z2`(UbG}  
淤泥为流塑状,含水量50-60%。 _QfA'32S  
请问如果搞止水帷幕,止水帷幕是否有必要穿过淤泥层? dNG>:p  
如果穿过淤泥层,止水肯定没有问题, #sy)-xM  
如果不穿过淤泥层,如何计算止水帷幕的深度? o6K\z+.{  
离线tjwhx

发帖
631
土币
3905
威望
463
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-15
  你的基坑不存在止水帷幕的问题,只主满足各种稳定性要求即可,然后在坑内布置疏干井就可以了。
离线hcm1222

发帖
296
土币
471
威望
332
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-15
1楼的意思是可以不穿透淤泥层,但因为我搞得是排桩,直径1.2m,间距1.4m,中间20cm孔隙如果不用旋喷桩封一下,可能淤泥会流到基坑。 DY'D]*'7$  
只要说我只要止水超过基坑底面以下1.0~2.0m即可。
离线lingyan02st

发帖
112
土币
3008
威望
223
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-16
为什么不用双轴咬合止水呢?那样不用穿透淤泥层啊,加上疏干井就可以,天津很多工程都这样做
离线qq120701208

发帖
120
土币
149
威望
46
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-16
请问你是用什么软件来计算, |RS9N_eRt  
发软件一份我, k#NIY4%.  
给你研究一下,相互学习 nh"nSBRxk  
bite828@126.com A-Be}A  
顶顶
离线wcddxshfd

发帖
600
土币
1384
威望
1889
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-16
没有止水的问题   桩之间的间距建议取小点  别让淤泥从桩缝中流出。 还有鱿鱼全是淤泥  而淤泥本身就是止水的   这种土层水都很难抽出来。 止水帷幕的深度插入坑底以下5~6M即可  满足抗渗流的要求。
还没想好
离线hcm1222

发帖
296
土币
471
威望
332
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-17
谢谢大家的指导,5楼说"止水帷幕的深度插入坑底以下5~6M即可  满足抗渗流的要求", m_YXTwwx  
想再请教一下基坑渗流计算有无简单一点的公式可以直接计算,是否需要考虑时间.
离线polpol

发帖
286
土币
3856
威望
107
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-17
淤泥是隔水层
离线maotist

发帖
74
土币
545
威望
232
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-11
淤泥的渗透系数很小,不需要隔水,但是很容易从排桩之间挤出,所以排桩之间做好作加固,搅拌桩什么的。