于海峰的2008年版全国注册岩土工程师专业考试模拟训练题集(第三版)的P203页的“案例模式题17”,感觉取值有点问题,请大家看下;
其解答为:
       我的疑问:
       规范上讲:基础埋置深度,当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。因此,此题的d应该1.65+0.45=2.1m,而不是1.65m.但按2.1m算没有答案。请高手指点!
sawyer
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-17
从室内地面标高算起?那个规范?
Welcome to beijing!
离线sawyer5710

发帖
390
土币
1459
威望
1301
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-17
建筑地基基础设计规范GB50007-2002的5.2.4
sawyer
离线sawyer5710

发帖
390
土币
1459
威望
1301
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-17
截图如下:
sawyer
离线wmy-sd

发帖
65
土币
540
威望
18
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-17
当有地下室时,需从室内地面算,没地下室当然从室外算起。
离线94117239

发帖
399
土币
545
威望
654
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-17
呵呵,主要是人家给了埋深,埋深就是从室内地坪算起的
离线ytcqr

发帖
1484
土币
6922
威望
5866
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-17
题中已给了基础埋深,直接用就行了。
离线yechl002

发帖
122
土币
3361
威望
524
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-17
6楼所说正确,问题解剖应看实质,其它是迷惑你的。这样的题,以前出过,不要上当。我已经过了6年了,当时也出了这种情况的问题。不要被迷惑。
离线jianghui168

发帖
62
土币
95
威望
250
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-17
不错,好好学习
做任何事要耐心、细心、注重最主要的细节,这样成功就离你不远了
离线renzunyong

发帖
293
土币
0
威望
15
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-18
学习了继续学习本人是见题就回
走地质路
离线sawyer5710

发帖
390
土币
1459
威望
1301
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-18
4楼一针见血,所言即是。还是没有把规范条文吃透啊,只看后而没看前。规范说的很明白了:“对于底下室……”!唉,以后要多小心才是啊!
多谢4楼兄台了!