1、关于问题1,你的理解出现了极大的偏差,45MPa是油压值,跟桩身与荷载箱接触接触面受到载荷无等同关系。你没有理解荷载箱的原理,所谓油压值,是油泵提供给油路和千斤顶的数值,只和油泵的能力和油路的承受能力有关,油压值×并联千斤顶面积才是你说的荷载值。同样的油压值,45MPa,当连接2000kN千斤顶时荷载值是1800kN左右,当连接5000kN千斤顶时荷载值是4500左右,规范中对油压值的限制,实际是对设备能力的要求,大于45MPa,会导致油泵和油路容易出现问题而已。也就是说,你做3000kN的试验,至少要有3500kN的能力,而不能只是3000kN的能力。 "pX|?ap
2、3、4实际上是一个问题,自平衡法主要是浙江大学龚晓楠的看家本领,之所以目前主要在交通领域开展并编制规范,是因为在交通领域往往静载试验吨位很大,又地处河道或者海中,加载采用传统静载试验方法很难实行,自平衡法的优势便在这里。相对传统的静载试验方法,其理论基础显然不够完善,几次力求写入建筑行业标准均被陈凡等否定。 Lniz>gSc
对于断桩的补救是你考虑太多了,对于大吨位摩擦桩来说,只要不承受上拔力,中间的材料是铁还是混凝土没有本质的区别,荷载仍能够正常的发挥作用,只要等断面等强度不缺失,对桩本身的承载力影响不大。 p8]X Ne
对于Q-S曲线,理论基础你可以查一下龚晓楠教授的相关论著,从原理上来说对上半段确实有一些问题,所以目前具备条件普遍仍才从传统的方法。 T#E,^|WEk
最关键的是,对大吨位静载试验,自平衡法价格便宜,为什么有人采用你可以理解了。至于论文中的曲线,就是普通静载试验,其实也可能像理论那么光滑,你应该更关注S-LGT曲线