离线zhang_1103

发帖
257
土币
11
威望
1783
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-13
先看能不能被评审通过,到时候还可以修改

发帖
687
土币
1932
威望
2005
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-14
先不要强调谁的责任.如果没有影响就算了
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-14
主要考虑水位对于你的这个工程有没有什么影响。换句话就是对工程造价及设计有没有什么影响。如果没有,那就不要紧。有的话,真是重新出证明了。
离线大道至简

发帖
43
土币
1
威望
111
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-18
我很是奇怪这种问题怎么会发生呢!
浙江勘察
离线chenji

发帖
60
土币
1044
威望
93
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-26
哥们,你勘察场地的水位埋深这么深,你是哪什么仪器测量的?还有依据你这样的问题,我也遇到过,我的处理办法就是直接联系甲方项目经理,跟他说明缘由及重要性,再通过一些关系给他压力,最后报告顺利拿回来修改,呵呵,整个过程会还算顺利,没造成什么影响
世上无难事,只怕有心人
离线nemo_nemo

发帖
100
土币
541
威望
168
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-30
地下水只对成桩的施工工艺有影响,对承载力没啥影响,而施工工艺方面施工单位会自己调整的。对于浅基础,地下水这么深究更没啥影响了,不要担心。 Rtywi}VV2  
如果业主逼得紧,就把报告拿回来重新修改,下次可别犯这样的错误啦!
离线wenzhedu

发帖
748
土币
419
威望
1691
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-05
发个补充说明就完了,哪有谁对谁错呀