问题如下:有一影剧院,抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为乙类,根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 3.0.3第3条 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 那么抗震设防烈度就为8度 请问: 我判液化时是按7度判别还是按8度判别???
不言放弃!
离线ch_huashun

发帖
587
土币
7192
威望
1105
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-08
7度和8度初判不液化的依据和液化判别方法都一样吧! yY[<0|o u  
好像抗震规范(08年修改的那版)上对于7~9度的液化处理方法都是按本地区抗震烈度考虑的。
广交土友
离线北方雪狼

发帖
1259
土币
18932
威望
2151
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-09
规范已经给出了明确说法,无论是2001规范还是即将实施的2010规范,4.3.1条都有: ow0!%|fO  
7~9时,乙类建筑可按本地区抗震设防烈度的要求进行判别和处理。 /ODXV`3QYI  
所以你的问题应该按7度。 bYi`R)  
至于说乙类设防要提高,应主要是结构抗震验算及采取抗震措施时用的。
共1条评分
wustone 土币 +10 优秀回复 2010-11-11
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线tuliplai

发帖
260
土币
292
威望
17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-10
来学习喽。   望 更多高人前来啊。
出来乍到,请多关照~
离线linsensen

发帖
910
土币
8476
威望
4768
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-10
勘察时判定还是应该按7度判定。抗震设防烈度提高1度是设计时考虑
离线wfansp

发帖
211
土币
228
威望
1385
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-15
支持2楼!!!
离线viking611

发帖
1471
土币
86116
威望
389
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-21
呵呵,谁知道给说说啦,顺道学习啦
无欲则刚,无求则强