只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-09
在《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第10.1.6条规定如下:
此项检验工作应该由何单位完成?勘察单位还是检测单位?各地有没有明确的文件规定?
离线fuchsheng

发帖
600
土币
18557
威望
743
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-09
所谓桩端持力层检验,应该是施工当中发生的事情,此时未完工,理论上没有检验的条件,这项要求,应当是设计单位在设计说明书中对施工单位的要求,监理应当履行第三方的职责,当然此项为“应”——因此,并不是强制性的要求!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-09
我认为应该根据地层情况由勘察单位来完成。
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-09
我个人认为规范的这一条前半部分“。。终孔时,应进行桩端持力层检验。”是真确的,而且是可以实现的。但后半部分却无法实现,首先,挖孔完成后,在孔底无法采用钻探手段对孔底以下的岩体进行空洞软弱夹层破碎带的探测,物探手段也无法实施。其次,勘察时,针对单桩单柱,要求布设勘探孔的,有无空洞软弱夹层破碎带应该事先就知道,除非基础发生调整,现有基础下没有进行钻探,否则也没必要进行上述检测的。
1条评分
北侠 土币 +10 优秀回复 2010-11-12
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-09
由勘察单位来完成
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-12
现在有的地方要求用低应变来确定桩端以下深度内是否存在溶洞等不良地质,我认为是不合理的。
离线ma8430

发帖
584
土币
8376
威望
2433
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-23
自己做勘察的遇到过,由建设单位带队,施工单位完成后自检合格后,勘察单位负责检验持力层,监理单位负责扩成孔质量,可能中间缺少第三方的成孔检测。