高低跨下打桩对对护坡桩的影响
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2012-12-12) —
工程概况如下: 1  o|T  
1、中间是地下车库,坑深10米左右,车库四周是主楼,坑深大概6米,主楼与车库之间无放坡空间,主楼18层,支护考虑主楼最多可施工至4层车库必须回填,采用护坡桩支护,护坡桩桩长9米,桩径600,间距1.2米; k5a\Sq}  
2、大面已开挖至主楼槽底,且车库紧挨护坡桩部分又自护坡桩桩顶向下开挖3米,开挖宽度5米左右,护坡桩嵌固段6米左右, ?yp0$r/  
3、主楼要进行地基处理施工CFG桩,最近一排CFG桩距护坡桩1米左右,CFG桩长14.5米,桩径400; z!:'V]  
4、护坡桩自桩顶向下底层为细砂,地下水在底下8米左右,已降水至11米左右, &s:=qQa1  
5、现主楼内施工CFG桩,桩机对护坡桩及主楼内桩间土是否会产生影响?各位大侠有什么好的处理建议?
离线szgec

发帖
212
土币
10
威望
604
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-28
此建筑结构设计有意思,主楼部分的基坑为浅坑(6米),附属结构部分(车库部分)为深坑(10米),且主楼的基础为CFG桩(复合地基),呵呵... W/r^ugDV  
CFG桩为非挤土桩,施工时原则上对深坑的支护桩无大的影响。但要考虑施工设备的重量及砂层螺旋成孔的影响,CFG桩施工时建议跳桩施工。 [Uli>/%JB  
建议附上剖面图,这样更直观也方便进行讨论。
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-28
这个只能按照规范用围梁桩伴侣了。别忘了支付专利费啊,具体私聊。 K;U39ofW  
15333008199@163.com

发帖
107
土币
6051
威望
620
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-28
楼上的你给个结论 让我考虑下你的伴侣的效果