只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-02
压桩试验必做
Welcome to beijing!
离线勇敢北漂

发帖
1257
土币
1500
威望
4085
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-03
我也觉得没必要做静载试验,桩身混凝土强度不够,就算合格也不敢长期用啊,在时间效应的作用下桩身会开裂,裂缝扩大................. +2V%'{:  
个人认为注浆的方法可以一试。
小胖
离线midrad

发帖
74
土币
5
威望
372
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-06
首先看是否为单柱单桩 KMpDlit  
其次压浆处理一下,再测试看是否有变化。 } Jdh^t.  
如果心里没底自己拿设计资料算算荷载和桩测摩阻
离线ljp6768

发帖
390
土币
31173
威望
51
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-07
具体问题具体分析,首先,桩长31.4m ,计算侧阻,反算端阻(计算到28米左右),验算桩身强度如何?我认为没问题。其次,不知桩龄期多长,因砼强度可能继续增长。第三,不知设计单位为何要求桩身强度为C35?单从强度上反算,桩径800mm的桩,可提供8750KN的承载力,远超2240KN。故此,本人认为桩提供的承载力没什么问题,完全可以通过静载试验的检测。供参考。
离线xtk7304

发帖
547
土币
11588
威望
2369
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-08
实在不行只能补桩了
每天都是新的起点
离线叶工

发帖
178
土币
1057
威望
400
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-15
查查设计资料地层,各层摩擦系数等,配筋,钢筋笼长度等资料,摩擦桩,问题应该不大。
我忙故我在
离线叶工

发帖
178
土币
1057
威望
400
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-15
是摩擦的话,先做小应变,看28米之上桩基的完整性,看看28米以上有没有什么缺陷,没有的话,可以做静载,静载应该够4400多KN,问题不大
我忙故我在
离线abcdt5678

发帖
3908
土币
19209
威望
12813
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-22
建议还是补桩吧!
离线wdhtju

发帖
109
土币
1121
威望
27
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2011-05-31
学习了,都是高手