论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6521阅读
  • 6回复

[讨论]车站计算结果比较(sap2000和ansys) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jy86
 

发帖
39
土币
2742
威望
242
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-09
现计算一常规明挖标准站,埋深16.2m,覆土3m。两层两跨框架结构。采用荷载-结构模型有限杆单元法进行计算, 车站结构按底板支撑在弹性地基上的平面框架进行内力分析。分别采用了sap2000(用spring模拟土弹簧)和ansys(用combin14单元模拟土弹簧)进行了计算,模型尺寸、结构参数、弹簧刚度都相同,得到的弯矩图M最大值(位于靠近底板处的侧墙底)相差了16%左右,sap2000:Mmax=1462kN.m,ansys:Mmax=1700kN.m,不知何故。有没有同行做过类似计算比较的,能说说什么原因吗? x !o>zT\  
附上弯矩图。 45;{tS.z,B  
?Rj)x%fN  
离线hedao

发帖
59
土币
1608
威望
273
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-09
荷载加得一样吗?按道理应该不会出现这种问题呀
离线hyj0707

发帖
333
土币
282
威望
897
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-21
sap的土弹簧最好用gap单元啊
离线guogjf

发帖
7
土币
63
威望
20
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-10
spring模拟土弹簧  这个土弹簧只能受压 ]e?cKC\"e  
查看一下spring能否实现?若有受拉就有问题了
离线efengw

发帖
12
土币
7540
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-27
请问楼主地铁车站主题怎么建模啊?我是一个初学者,希望楼主多多指教。
离线521冰凝

发帖
21
土币
221
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-09
你的问题解决了没有,我模拟土弹簧用的GAP单元,按理是只受压,结果却出现受拉现象,求讲解

发帖
19
土币
262
威望
4
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-08
跟楼上一样,同求,楼主能不能发下例子学习下呀