止水桩做钻芯法检测结束,可以将测斜管放在孔中么?能真实反映深层水平位移情况么?
1条评分
yuanap 土币 +30 有知道的说说 2010-12-10
离线echo1116

发帖
9
土币
2997
威望
60
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-10
可以的,用砂填实。
离线qingfangcun

发帖
196
土币
72898
威望
977
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-11
可以的,不过个人觉得这样反映的深层水平位移值,介于围护桩(墙)以及土层的位移的值之间
1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-12-11

发帖
82
土币
1343
威望
505
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-11
个人认为即使不是很准确,但是对于破坏征兆一定能反应出来。毕竟最准确的是在围护墙中埋设,但是这样的情况在工程现场很难实施。
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-13
止水桩的测斜管只是反应止水桩的深层水平位移,如果不是SMW工法,其往基坑内还应有维护桩,其外还有基坑周围土体变形观测,光是测量止水桩的测斜意义何在?况且止水桩目的在于止水,其深度是否满足“进入稳定土层2-3米或不小于基坑开挖深度的1.5倍”?

发帖
82
土币
1343
威望
505
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-13
    楼上说得部分也在理,各种手册说围护墙的测斜比桩后土体测斜更准确,但是有时也会有疑问,例如埋设在土体内,土体位移应该必然小于同位置处的桩墙位移,那么止水桩夹在中间,位移也应该介于两者之间。不过有一个问题确实存在,止水桩的深度很可能不满足要求的。
   楼上说得不在理的地方,我认为是说止水桩的主要用途是止水,测它的位移无意义,这句话我不赞同。那土体什么用也没有,我们为何要测它的位移?测量土体位移间接反映桩墙位移,进而考虑桩墙结构和变形能否满足要求。那么止水桩也可以间接反映桩墙位移。我认为主要考虑它的深度是否满足要求。
离线kl_chris

发帖
14
土币
1468
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-13
看过大家的讨论才有收获 我是来学习的。。。。晚辈
不如登高而博见
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-16
回 5楼(江苏省岩土) 的帖子
相对而言,土体是弹塑性体,而维护体系是刚性体,从规范、设计要求来说,对坑外土体测斜和维护墙(桩)测斜的变化速率和累计报警值都是不一样的,可比不可比,能否间接到定量分析出围护结构的变形,还得看土层特性及设计。

发帖
82
土币
1343
威望
505
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-16
规范上仅仅根据围护结构形式及基坑等级给出报警信息,可见围护桩墙测斜与土体测斜区别并不是很大,毕竟报警值等信息本身不是确定性的,带些统计性质,何况对于即将发生破坏的基坑来说,有代表性的测斜点的测斜值无论是围护桩墙得来的还是土体得来的,都一定远大于报警值。从这个层面来说,夹在围护桩墙和土体之间的止水桩作为测斜是可以的。
当然,对于实际操作来说,几乎没有这么做的。因为:1)止水桩本身作为止水用,专门在其上钻孔做测斜还有破坏止水结构的危险,更何况周围土体更容易钻进;2)钻芯单位与基坑监测单位工作不同步,何况时间节点上它们都先于基坑监测;3)即便可以协调,止水桩的深度与围护桩深度不一致得太多也会造成测斜结果、分析很大的不准确性。