[讨论]地下结构抗浮验算通不过有何补救措施啊 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jizongsheng
 

发帖
106
土币
5627
威望
18
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-15
如题,请各位达人提出建议
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-12-19
我来了一切都会不同!
离线jeffisonno1

发帖
2337
土币
32555
威望
2069
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-15
加大基础自重、设抗浮桩。。。。。
1条评分
yuanap 土币 +20 - 2010-12-19
离线liuyuantumu

发帖
259
土币
395
威望
1102
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-15
可以考虑设置锚杆……
离线jizongsheng

发帖
106
土币
5627
威望
18
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-16
回 1楼(jeffisonno1) 的帖子
前期用来基坑围护的桩,可以用来做抗浮桩吗?
我来了一切都会不同!
离线cherd

发帖
174
土币
11618
威望
261
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-16
1、加大埋深,利用顶板以上覆土,加大竖向荷载 <qH>[ \  
2、加大结构自重,增厚结构尺度,或配重 )fSQTbB;0  
3、采用抗浮桩,与底板连接,抗拔 9ls<Y  
4、采用抗浮锚索,与底板连接,抗拔 Te?UQX7Z}M  
5、基坑围护桩,设置压顶梁,抗拔
1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-12-19
精于心、简于形。
离线jizongsheng

发帖
106
土币
5627
威望
18
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-16
回 4楼(cherd) 的帖子
对于第五种方法,由于压顶梁是后做的,围护桩和压顶梁怎么连接
我来了一切都会不同!
离线xiayunyong

发帖
11
土币
859
威望
70
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-16
一般采用抗浮桩,或是抗浮锚索都可以的 b8)>:F  
离线cherd

发帖
174
土币
11618
威望
261
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-17
倒"L"型就可以了
精于心、简于形。
离线流浪的猪

发帖
185
土币
979
威望
270
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-22
,买点铅粉当土回填
离线mlp916

发帖
101
土币
1872
威望
9
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-23
采用抗浮桩,或是抗浮锚索均可
东方南云
离线newlangzi

发帖
472
土币
396
威望
1393
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-25
也可考虑底板外伸