只看该作者 48楼 发表于: 2011-01-06
可以试试用注浆泵(两冲程或是四冲程都可以),总之对于注浆泵的要求只要便携、高效就成,注浆时先将注浆压力调整到0.3-0.5MPa,采用的工艺是先自下而上缓慢上升的注浆法,然后再采用补注的办法,这样注浆饱和度较高,注浆时切忌一开始就采用高压注入浆液,应慢慢调整注浆压力,这样是防止跑浆或者是喷浆(将侧壁崩裂)。如果桩径大的话,可采用梅花形成孔注浆,为了提高桩体承载力可以采用钢管注浆,但钢管必须管壁交错成孔。
神即道,道法自然,如来!
离线haoyanzhou

发帖
198
土币
2
威望
10
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2011-01-09
混凝土质量问题那就是说整个桩身都是这样了,要是这样的话就要么补桩,要么报废了啊
做一名高水平的岩土人
离线清水一杯
发帖
36
土币
60
威望
23
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2011-01-10
学习中,有没有相关论文
离线wanghliang

发帖
437
土币
1012
威望
1610
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2011-01-11
1、如果是浅部缺陷的话,可以开挖剔除,重新浇注 {@ Z=b 5/P  
2、如果是深部缺陷的话,没别的,废了,重新补打, N~~ sM"n  
3、本人认为:混凝土质量问题属桩自身缺陷,高压注浆效果不明显,不建议使用高压注浆来处理!
共1条评分
wsg9988 土币 +1 支持您的说法 2011-01-11
离线shoe360

发帖
42
土币
4957
威望
0
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2011-01-12
学习了 ],s{%a5wC  
就是不懂啊

发帖
508
土币
0
威望
2858
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2011-01-12
回 4楼(bingying123) 的帖子
主要是要看什么样的检测
晴天一身土
离线caojq

发帖
279
土币
3644
威望
641
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2011-01-14
如果是桩身混凝土强度不够,注浆好像作用不大,如果是桩身局部破碎,注浆效果可能好一点。可以让设计单位复核强度是否满足使用要求,或者是做高应变或静载,验证一下桩的承载力。补桩也是不错的方法。
离线kkkkboth

发帖
261
土币
107324
威望
1636
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2011-02-21
同意24楼观点
离线ganttt

发帖
118
土币
2019
威望
2
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2011-04-02
回 43楼(158381357) 的帖子