[求助]土钉墙面层的配筋用理正算太大,怎么办 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线flm001
 

发帖
502
土币
45
威望
43
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-26
土钉墙面层的配筋用理正算太大,怎么办 WEtA4zCO  
6米的基坑面层80mm厚,利用理正深基坑6.0版计算的话,面层配筋需水平和竖直均需8@200,其实用6.5@200的就够了,有没有办法设置一下软件,直接生成6.5@200就算过的? @b\ S.  
求各位大侠指点
离线btong

发帖
1455
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-26
不计算就可以了,一般都是构造配筋6.5@200X200
共1条评分
flm001 土币 +1 优秀回复 2010-12-28
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080147
威望
2210
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-28
一般理正都是按照最小配筋率给的,例如C20,80厚,钢筋采用一级钢筋。最小配筋百分率应该是45ft/fy和0.2中的较大值,45*1.1/210=0.2357;所以配筋率应取0.2357,配筋面积也就是0.2357%*80*10000=188.6mm2,也就是理正给出来的计算面积。你用6.5@200,实配面积165.8mm2,但是你没有把压筋考虑进去。所以哪怕你用6@250,也没有太大的问题。
共1条评分
flm001 土币 +4 优秀回复 2010-12-28
离线flm001

发帖
502
土币
45
威望
43
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-28
谢谢各位,受教了
离线ahfyyf66

发帖
67
土币
188
威望
510
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-13
学习中!!!!!!!!
离线shishu7758

发帖
88
土币
449
威望
219
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-21
2楼说的很详细啊
离线bojun517

发帖
15
土币
1518
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-14
真是高手啊
离线mxw0625

发帖
296
土币
157
威望
516
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-11
牛啊,佩服 ml.;wB|  
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-18
回 2楼(lzw_ustb) 的帖子
配筋面积也就是0.2357%*80*10000=188.6mm2, 5m^Hi} S _  
这是怎么得来的,老哥 xN3 [Kp  
请指教
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080147
威望
2210
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-18
最小配筋率,混凝土结构设计规范,45ft/fy和0.2中的较大值。
离线gdyt07

发帖
521
土币
3
威望
1939
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-17
请教2楼高手 您说的没把压筋考虑进去是什么意思?盼回复
离线lily76

发帖
31
土币
3164
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2016-11-14
压筋考虑进去该怎么计算呢?求指教
初来乍到,请多多指教吧