论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3446阅读
  • 6回复

[热点探讨]做过地震安评的高层建筑场地,详勘阶段还用作每栋楼的剪切波速试验吗 [复制链接]

上一主题 下一主题
在线erimkcgs
 

发帖
9129
土币
56721
威望
2537
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-27
某住宅小区是典型的密集高层建筑群(35栋12-24层)。甲方在详勘之前已经委托相关单位进行了场地的地震安全性评价工作。 $[7/~I>m  
《地震安评报告》中有9个钻孔波速测试孔,均匀分布于场地,场地类别已经给出。 Q^@7Yg@l  
问题是: ,D<U PtPQ  
       详勘方案是否可以直接利用《地震安评报告》有关场地类别的结论,而不必再逐栋进行钻孔波速测试?
得过且过
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-27
答案是明确的:需要!35栋高层,应该每栋下至少1个,也就是不少于35个。 ObS#aRq  
另外,虽然安评已经提供了场地类别,勘察报告中仍然要对抗震的基本条件进行评价。
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线abbey

发帖
253
土币
1042
威望
31
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-27
按照规范要求进行吧,新抗震规范18页,4.1.3规定,高层建筑每一栋都要弄的,每栋至少为一个。
离线sdf916

发帖
3502
土币
3974
威望
6045
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-27
规范上明确说的呀!
离线jiangyunt

发帖
21
土币
180
威望
16
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-11
真的还有必要么?钻孔测试剪切波速的目的不是为了划分场地类别么,而现在已经知道场地类别了还有必要再每栋楼设置一个波速测试孔么?
淡淡然然
离线ldh248

发帖
16
土币
95
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-07
1234567890
离线zhaishilong

发帖
92
土币
14
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-24
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站