只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-27
有一住宅楼,地上6层地下一层(按3米),基础埋深1.5米,基底离原场地地面仍有2.0米,地面下0.5米为耕土,0.5-4.2米为(2)层粉土,承载力为130Kpa,4.2-8.5米为粉质粘土,承载力为100Kpa......地下水位在地面下6.0米。此住宅楼拟采用条基,基底下为1.5米三七灰土,1米二八灰土,试问,对于此回填区的(2)层粉土如何进行软弱下卧层验算?这样计算对吗?基础宽度取1.7米,
Pz+Pczfaz  ,
Pcz=0.5*15.5=7.75Kpa;
Pz1=rz=17*2.5=42.5Kpa(灰土重度按17Kpa);
Pz2=1.7*(140-0)/(1.7+2*2.5tan28)=54.6Kpa
faz=130+1.25*20*(2.5-1.5)=155Kpa;7.75Kpa+(42.5+54.6)Kpa155Kpa