《建筑桩基技术规范》中,当考虑负摩擦力计算时,分为了两种情况,摩擦型桩和端承桩:对于摩擦型基桩可取桩身计算中性点以上侧阻力为零,而对于端承型基桩要考虑负摩擦力引起的下拉荷载,这是为什么呢?为什么一个考虑 而另一个不考虑?
1234
离线syk04150220

发帖
67
土币
0
威望
505
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-11
新年伊始,请给点力不行吗~~
1234
离线王智明

发帖
143
土币
8629
威望
41
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-11
端承装由于桩受负摩阻力后桩不发生沉降或沉降量很小,桩无相对位移或相对位移很小,中性点无变化,故负摩阻力构成的下拉荷载应作为附加荷载考虑。