论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4295阅读
  • 6回复

[求助]张拉后锚孔漏水,如何补救? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tangqingtao
 

发帖
181
土币
6009
威望
1192
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-11
某项目,水位很高 桩锚支护 打锚索期间  做过堵水处理措施  基本没有大的问题  但是张拉后  漏水现象又出现  幸亏现在天气冷,出来的水没有多大压力,总体来不是很严重  但是也不好看啊  而且早晚上结冰  中午就开始融化,现在底板正在施工,到处也是很泥泞的,非常的不雅。请问各位老师,有什么方法比较很有效果呢?水是从锚索的孔里面流出来的
扩大头锚杆  替代内支撑 降低造价
离线andy_i

发帖
394
土币
2
威望
1607
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-12
强度没有问题的话注聚氨酯应该就可以了,不放心的话就注双液浆
苍天啊,大地呀!
离线jjjwwwqqq

发帖
185
土币
9977
威望
464
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-12
两个字:堵或泄 rMIX{K)'f  
      1、堵,可能造成坑外水位变高,主动土压力增加,基坑危险(若坑外有降水措施则除外); c8mh#T bl  
      2、泄,坑底明挖排水沟、集水坑,泵抽,只要布置规整就行了。 OV;VsF  
若基坑开挖深度未到标高,建议采用第2种,基坑必然还要变形,即使堵了,以后还会渗水,还得跟踪堵漏。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-13
类似情况要看坑外地下水控制措施,若是有止水帷幕,那就只有堵住它。若有坑外降水井,那这种情况说明降水不理想,应采取降水补救措施。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线zhl1985

发帖
149
土币
12
威望
597
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-18
天地人时,四维一絷。 L%$ -?O|  
望闻问切,综合判断。 Zx{Sxv"  
辨证施治,随时调整。 \`~YW<D  
天人合一,博约圆通。
离线shengbinliu

发帖
234
土币
17
威望
934
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-19
我比较认同2楼的说法,
离线linade

发帖
171
土币
996
威望
927
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-21
以疏排为主