论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4150阅读
  • 5回复

[请教]请问做常水头注水试验时,下述情况如何确定试验水头? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线claysoil
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
 

发帖
740
土币
95
威望
1485
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-15
注水是从0~8.0mm,未下套管,孔壁和孔底均透水,地下稳定水位是6.1m,注水注到地面以下0.1m,那么试验水头是多少?是6.0m吗?
离线claysoil

发帖
740
土币
95
威望
1485
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-16
没人能回答吗?
离线zhanlang

发帖
16
土币
117
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-22
问题没看懂。
离线duxingke999

发帖
288
土币
187
威望
1141
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-07
怎么8mm呀,是不是8米呀,如果是的话,应该是1.8米吧。
离线215377785

发帖
12
土币
104
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-02
H为试验水头,等于试验水位与地下水位只差。在这里就是-0.1-(-6.1)=6m,但是我也没有看懂你那个8mm是什么意思
离线claysoil

发帖
740
土币
95
威望
1485
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-05
回 215377785 的帖子
215377785:H为试验水头,等于试验水位与地下水位只差。在这里就是-0.1-(-6.1)=6m,但是我也没有看懂你那个8mm是什么意思 (2012-08-02 21:46)  /$]#L%   
GtYtB2U  
应该是8m,单位写错
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站