[请教]怎样确定液化判别深度? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线niwenbing
 

发帖
7
土币
154
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-19
各位前辈,本人是新手,不知道怎样确定地基土的液化判别深度,请赐教!
牛&猴子
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-19
浅基础15米 s_j ?L  
桩基础20米
离线圣火520

发帖
519
土币
10081
威望
9
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-19
回 1楼(北侠) 的帖子
北侠兄正解
离线niwenbing

发帖
7
土币
154
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-20
谢谢两位前辈指导!
牛&猴子
离线zhangxiao

发帖
399
土币
57
威望
969
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-24
回 楼主(niwenbing) 的帖子
20米就可以
离线jsdzkcsjyjy

发帖
545
土币
1421
威望
339
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-29
抗震规范2010版有新规定了,一般是20m,仅8层以下且不需采用桩基的建筑是15m GO|1O|?  
和以往的区别是8层以上若采用天然地基,依然要判到20m,范围扩大了 q3CcXYY  
离线c.h.u

发帖
203
土币
387
威望
85
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-15
到底是问液化计算深度还是具体计算参数
走遍千山万水、游遍五湖四海。
离线ldx197200

发帖
195
土币
761
威望
793
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-26
浅基础15米 `B7?F$J   s\CZ os&  
桩基础20米