我们周所周知,在计算加固区变形的时候我们一般会用复合模量的方法。我这里有一问:桩体的模量Ep是一定,即是桩体材料决定的最大模量。但是在桩长短的时候桩土应力比比较小,桩发挥抵抗变形的能力就比较小,相应的Ep就应该取小点,桩长比较长的时候桩体应力比比较大,桩承担荷载比较大,抵抗变形的能力就比较强,这时我们取的Ep应当是大的值才对?我们直接去桩身最大模量值合理么?
[ 此帖被乡巴佬在2011-01-25 19:46重新编辑 ]
离线乡巴佬

发帖
232
土币
51712
威望
413
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-25
我们可不可以根据桩体应力比取土的模量的多少倍作为桩的模量?
离线cherry83

发帖
136
土币
6201
威望
240
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-25
复合地基复合模量,如果按照置换率m来计算的话,E=m*Ep+(1-m)Es,该公式是建立在一定的假设条件基础上的,比如重要的一点就是桩要差不多是端承桩,即桩基本位于基岩上,桩底没有位移。而现实中,复合地基中的桩一般不可能实现桩底没有位移,因此如果单纯利用桩的Ep值,采用置换率m来计算复合模量一般误差较大。对于此种情况,一般感觉采用桩土应力比或者加固前后地基承载力之比的方法来计算复合模量比较合适,误差比较小。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-25
楼主未细看建筑地基处理技术规范中CFG桩一节,复合模量为天然土体的倍数,倍数值大小为处理后的复合地基承载力特征值与天然地基承载力特征值之比值,直接忽略了桩体的强度与桩身材料的模量。
1条评分
tjwhx 土币 +10 优秀回复 2011-04-02
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线半暝

发帖
121
土币
151
威望
483
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-02
受教受教!!

发帖
73
土币
4880
威望
261
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-14
应该先区分刚性桩复合地基与非刚性桩复合地基,如果增强体是搅拌桩,那就得考虑桩身模量