[请教]某5层-6层民用居民房,填土厚度10.0-15.0m,采用什么基础好? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tym29

发帖
74
土币
1855
威望
292
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2011-02-20
个人觉得用打入式的预制桩或预应力管桩比较好,毕竟杂填土成分较为复杂。
离线xiaohongfeng

发帖
601
土币
15446
威望
1800
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2011-03-02
考虑桩基处理是吧
离线王智明

发帖
143
土币
8629
威望
41
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2011-03-02
由于是多层建筑,采用桩基不太经济,本人根据类似场地条件和上部荷载,处理成功的经验,建议采用旋喷桩加固地基,也可采用抛石挤於的方法处理,按照《地基处理规范》进行检测,合格后应当是安全可靠的。
离线虚心

发帖
251
土币
20845
威望
10
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2011-03-11
粉喷桩是一个选择!
离线283910967

发帖
480
土币
486
威望
26
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2011-03-16
怕只能用桩基了,地基处理不当问题还是大的,但是对地基处理的要求还是很高,有可能地基处理的成本会超过使用桩基的成本
努力改进自己的错误,
离线xasongxh

发帖
361
土币
1848
威望
2849
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2011-08-06
碎石桩置换处理比较好
离线liaoyongbin

发帖
185
土币
373
威望
242
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2011-12-19
是挺难搞的,填土厚的话用钻孔桩也见过